Polair холодильный шкаф Polair DM110Sd-S

Alex_T

Пользователь
В связи с тем , что данный шкаф стоял помещении с довольно высокой температурой , постоянно не мог набрать установленную температуру +6градусов Тем более что агрегат у него стоит на верху Но так как стоял Danfoss SC15 G ,то он молотил месяцами без остановок и где то 10 - 12 градусов держал Повара жаловались всё равно и поэтому было решение поставить дополнительный конденсатор, тем более что место там позволяет. Решили и сделали . Впаяли последовательно еще один конденсатор с вентилятором. Отваккуумировали, заправили R 134 и запустили. Все вроде бы получилось. Температура стала опускаться до +6 градусов , стали осуществляться периодически остановки компрессора..... Но прошел месяц и компрессор приказал долго жить . В обмотках КЗ. Скандал и впереди дорогой ремонт. Теперь возникает вопрос: от чего сгорел компрессор? Или его изнахратили еще раньше и просто так совпало. Или мы поступили неверно , что впаяли дополнительный конденсатор и из за того что добавился объем фреона компрессор перенапрягся и сдох. Кто сталкивался с такой проблемой? Сейчас вот стоим перед дилеммой : или просто поменять компрессор на новый, оставив оба конденсатора. Или отрезать дополнительный конденсатор и установить новый компрессор, т.е. восстановить заводскую схему, но тогда опять не будет набирать нужную температуру, а значит опять работа на износ
 

vovaivanova

Ангел форума
Просите наладить вытяжку, сами понимаете, в такую жару холодильник долго не протянет.
 
Последнее редактирование:

jinis

Специалист
В связи с тем , что данный шкаф стоял помещении с довольно высокой температурой , постоянно не мог набрать установленную температуру +6градусов Тем более что агрегат у него стоит на верху Но так как стоял Danfoss SC15 G ,то он молотил месяцами без остановок и где то 10 - 12 градусов держал Повара жаловались всё равно и поэтому было решение поставить дополнительный конденсатор, тем более что место там позволяет. Решили и сделали . Впаяли последовательно еще один конденсатор с вентилятором. Отваккуумировали, заправили R 134 и запустили. Все вроде бы получилось. Температура стала опускаться до +6 градусов , стали осуществляться периодически остановки компрессора..... Но прошел месяц и компрессор приказал долго жить . В обмотках КЗ. Скандал и впереди дорогой ремонт. Теперь возникает вопрос: от чего сгорел компрессор? Или его изнахратили еще раньше и просто так совпало. Или мы поступили неверно , что впаяли дополнительный конденсатор и из за того что добавился объем фреона компрессор перенапрягся и сдох. Кто сталкивался с такой проблемой? Сейчас вот стоим перед дилеммой : или просто поменять компрессор на новый, оставив оба конденсатора. Или отрезать дополнительный конденсатор и установить новый компрессор, т.е. восстановить заводскую схему, но тогда опять не будет набирать нужную температуру, а значит опять работа на износ
масло масленное.. для чего весь это балаган? не проще было поставить конденсатор большей производительности и другой вентилятор?
 

basslim

Пользователь
В связи с тем , что данный шкаф стоял помещении с довольно высокой температурой , постоянно не мог набрать установленную температуру +6градусов Тем более что агрегат у него стоит на верху Но так как стоял Danfoss SC15 G ,то он молотил месяцами без остановок и где то 10 - 12 градусов держал Повара жаловались всё равно и поэтому было решение поставить дополнительный конденсатор, тем более что место там позволяет. Решили и сделали . Впаяли последовательно еще один конденсатор с вентилятором. Отваккуумировали, заправили R 134 и запустили. Все вроде бы получилось. Температура стала опускаться до +6 градусов , стали осуществляться периодически остановки компрессора..... Но прошел месяц и компрессор приказал долго жить . В обмотках КЗ. Скандал и впереди дорогой ремонт. Теперь возникает вопрос: от чего сгорел компрессор? Или его изнахратили еще раньше и просто так совпало. Или мы поступили неверно , что впаяли дополнительный конденсатор и из за того что добавился объем фреона компрессор перенапрягся и сдох. Кто сталкивался с такой проблемой? Сейчас вот стоим перед дилеммой : или просто поменять компрессор на новый, оставив оба конденсатора. Или отрезать дополнительный конденсатор и установить новый компрессор, т.е. восстановить заводскую схему, но тогда опять не будет набирать нужную температуру, а значит опять работа на износ
Надо было капиляр поменять,насчёт фильтра молчу,надеюсь вы его меняли.
 

Виктор Кузнецов

Специалист
Надо было капиляр поменять,насчёт фильтра молчу,надеюсь вы его меняли.
конденсатор менять на вдвое более производительный. капиллярку продуть, СМЫСЛ МЕНЯТЬ, если она не забита.
Компрессор сдох именно от того, что ему стало легко работать.

Немного не понял, что значит высокая температура в помещении. от 35 до 40 по цельсию? Если выше, то как люди то работают? решение по замене конденсатора правильное, но запоздалое.

Два конденсатора - это колхоз. Возможно умиранию компрессора предшествовала смерть одного из вентиляторов обдува конденсатора.
 

vovaivanova

Ангел форума
А люди могут и не знать, что температура высокая, пока на стул не встанут
 

Evgen

Специалист
А со стула не долго и упасть.
А может стоило капельное охлаждение организовать?
 