Abat пка 20 1/1 пм2-01

Пароконвектомат выдает ошибку е21. При этом питание на кран с Эл.приводом поступает, бойлер с водой(все элементы без накипи) В режиме Мойка или пар сразу же выдает ошибку. Кран бойлера при включении молчит.Кран слива воды работает. Один из вариантов решения: otp выставлен на 170,эфекта не дало. Что ещё может быть? Как сбросить ошибку?
 
Последнее редактирование:

Pavel_0294

Пользователь
Opt-170 - это по умолчанию. Измените на 255. Проверьте значение параметр: Ser-2 (ПКА с парогенератором и мойкой).
Если кран бойлера не вращается, то меняйте его. В конструкции крана есть микрики и ЭДВ. Они неисправны, контроллер при включении ПКА производит инициализацию (проверку) узлов. Если нет отклика, то будет E21.
 
Opt-170 - это по умолчанию. Измените на 255. Проверьте значение параметр: Ser-2 (ПКА с парогенератором и мойкой).
Если кран бойлера не вращается, то меняйте его. В конструкции крана есть микрики и ЭДВ. Они неисправны, контроллер при включении ПКА производит инициализацию (проверку) узлов. Если нет отклика, то будет E21.
Сегодня сняли с парогенератора кран, а там шляпа... Вся проблема в нём. Я так понимаю, эти краны ещё та "радость"))
 
Сверху