Частотный преобразователь ОВЕН(Danfoss)Опознать шим контроллер.

resntet

Пользователь
Всем добра!
Принесли в ремонт частотный преобразователь ОВЕН ПЧВЗ-11К-В начинка индентична Danfoss 132B6124, 132B7006.
Пока счищал запечённый лак снял маркировку с шим контроллера. Всё бы ничего, если бы он был исправен, а тут его пробило вслед за транзистором.
Прошу помощи в опознании шим контроллера или поделиться схемой если богаты
blush.gif

[DOUBLEPOST=1742292961][/DOUBLEPOST]Фото
 

Вложения

  • WhatsApp Image 2025-03-18 at 13.08.48.jpeg
    WhatsApp Image 2025-03-18 at 13.08.48.jpeg
    127,6 KB · Просмотры: 33
  • WhatsApp Image 2025-03-18 at 13.08.41.jpeg
    WhatsApp Image 2025-03-18 at 13.08.41.jpeg
    108,7 KB · Просмотры: 37
  • WhatsApp Image 2025-03-18 at 13.08.49.jpeg
    WhatsApp Image 2025-03-18 at 13.08.49.jpeg
    76,2 KB · Просмотры: 37

Pavel_0294

Пользователь
Вероятно какой-то из этих. Можно посмотреть по распиновке.
 

Вложения

  • NCP1377BD.pdf
    190,1 KB · Просмотры: 40
  • OB2269CP.pdf
    248,3 KB · Просмотры: 37
  • TLx48x.pdf
    1,5 MB · Просмотры: 23
  • UC3843AD8TR.pdf
    2,8 MB · Просмотры: 35

Energizer

Специалист
В список потенциальных кандидатов добавил бы l6561 и к нему транзистор К1413 например - это редкое решение в обычных БП, так как 6561 это контроллер pfc -однако именно в частотниках этот контроллер часто используется для бп вторичных напряжений - например в большинстве частотников vacon. Причина стойкость к импульсным помехам и работа с высокими напряжениями - простые микросхеме в обычных БП плохо живут с высоким напряжением входным, что не редкость на "выбеге" сильно раскрученного мотора.
 
Последнее редактирование:
Сверху