Доброго времени суток. Сегодня столкнулся впервые с фризером Hoyer Frigus 1200. Поднялась t на выходе мороженного.Механики зака сдуру залили фреона, потом накрутили ТРВ, в общем поиздевались от души над техникой, потом стали меня звать. А я ни ухом ни рылом. В общем, фреон стравил, ТРВ примерно настроил. 1.Смущает конструкция конденсатора,я так понял, теплообменник, охлаждаемый водой. Дык вот, на выходе из него труба холодная, хотя давление конденсации 15 bar (R404A) Так и должно быть? Или я мало фреона стравил?
2. Точная регулировка температуры продукции на выходе производится горячим газом. Пока регулировка не включается, по давлениям все в порядке конденсация 15 бар, на всасе 1,5 бар. Как только включается регулировка, давление всасывания начинает медленно снижаться до отключения по НД. Что я неправильно делаю?
И совета не у кого спросить, и мануала естессно нет. Поможите добрым советом. Завтра с утра опять туда надо, не хотелось бы мордой об грязь ударить