Как перевести льдогенератор на холодильный контроллер ?

pas8597

Пользователь
Всем привет !
Как перевести льдогенератор на холодильный контроллер ?

Оттайка горячим газом
Нужен двухдатчиковый контроллер например eliwell 974
Датчик испарителя установить на испаритель и включить оттайку по достижению испарителя определенной температуры
Датчик pb1 установить в бункер и поставить температуру, при которой лед, накрывший этот датчик контроллер бы отключал компрессор

Вопрос: Какой это параметр, чтобы по достижению нужной температуры испарителем включалась бы оттайка ?как он называется на разных контроллерах

И может быть кто знает какую нужно устанавливать температуру испарителя и бункера ? Но это уже дело настроек
 

jinis

Специалист
Всем привет !
Как перевести льдогенератор на холодильный контроллер ?

Оттайка горячим газом
Нужен двухдатчиковый контроллер например eliwell 974
Датчик испарителя установить на испаритель и включить оттайку по достижению испарителя определенной температуры
Датчик pb1 установить в бункер и поставить температуру, при которой лед, накрывший этот датчик контроллер бы отключал компрессор

Вопрос: Какой это параметр, чтобы по достижению нужной температуры испарителем включалась бы оттайка ?как он называется на разных контроллерах

И может быть кто знает какую нужно устанавливать температуру испарителя и бункера ? Но это уже дело настроек
все методом тыка. мой совет поставьте механический вам надоест каждые три месяца менять блоки
 

vovaivanova

Ангел форума
Согласен, замучаетесь ездить- настраивать, про соленоид воды не забудьте, при оттайке должен вкл. При первом вкл. должна вкл оттайка по времени, чтоб вода поступила. А зачем такие сложности? Кто то программатор украл?
 

pas8597

Пользователь
Программатор надо ждать 3 месяца, под заказ
Буду ставить на контроллер

Хотелось бы знать конкретные параметры
Чтобы оттайка запускалась по температуре испарителя

Про соленоид воды, точно! Спасибо )
 

vovaivanova

Ангел форума
Всё индивидуально, зависит от расположения датчика, воду или испаритель будет нюхать? от окружающей среды(жарко-холодно), начните с изучения контроллера, уверенны, что он включает оттайку по второму датчику? У вас что и термостат бункера стащили ещё?
 

pas8597

Пользователь
Всё индивидуально, зависит от расположения датчика, воду или испаритель будет нюхать? от окружающей среды(жарко-холодно), начните с изучения контроллера, уверенны, что он включает оттайку по второму датчику? У вас что и термостат бункера стащили ещё?
На бункер стоит фотоэлемент, льдогенератор Китайский
Датчик будет на испарителе, ну момент оттайки я поймаю и выставлю
Интересует название параметра на контроллере 974 или evco например
 

РОМ555555

Пользователь
С контролером от холодильника нормальной работы не добъёшся,я не парюсь и схему переделываю под 61 термостат.59 на бункер для льда .
 
Последнее редактирование:

Марат77

Специалист
Могу скинуть настройки Eliwell 961-го. который стоял на Brema, но у него реле 3-х контактное! odo 3, set -15, dif 25, dit 0, det 1.
 

KVA

Пользователь
Нормально работает с Eliwell 974. Напишите какой лёдик сброшу схему и настройки.
 

rou4235ter

Специалист
На 61 незнаю. На 74 можно выставить 25 минут мороз, 7 минут оттайка. И датчиков никаких не надо. Отсюда вывод: ставить таймер с заданием включения и выключения. А уж на бункер можно обычный от быт.холодоса поставить.
 

easy

Активист
Да, тоже интересно бы увидеть схему.
Когда речь о замене механического термостата на контроллер типа Eliwell, ничего интересного. Я так несколько раз делал - все работает как и с механикой. Трехконтактное реле контроллера заменяет трехконтактную группу термостата, а настройки нужно смотреть исходя из конкретного лёдика и конкретного контроллера (в частности пробежаться глазами по расшифровке значений в меню и поотключать лишнее). А вот адаптация и обвязка какого-нибудь холодильного контроллера в схеме сильно отличающейся от привычной механической "Brema" и т.п. - интересно было бы поковырять. Например заменить схему управления в Koreco AZ50 :)
 

Evgen

Специалист
Согласен ничего интересного и все персонально к каждому ледику, хотя думается можно было бы все-таки для всех один подход. И может лучше механические термостаты?
 

vovaivanova

Ангел форума
Лучше механические, только под рукой могут не оказаться, поэтому и начинают переделывать, тем более когда цену на него узнают). Наверное надо просто быть готовым к этому, и держать в запасе, раз занимаешься этим
 

Evgen

Специалист
да но цифра в отличии от механики показывает точно и кажется проще в регулировании...
 

vovaivanova

Ангел форума
Точность не нужна, иначе производители давно бы ставили электронные термостаты. Ну будет лёд по толщине плюс минус 1мм, никто в чашке и не заметит). А вот высокая "чувствительность" и скорость реагирования электронного, иногда подводит, это примерно как в холодильнике, поставьте дифф на 2 градуса и открывайте и закрывайте дверь по мере остановки компрессора, будет частое включение компрессора, что не очень хорошо, механический будет ещё "думать" пока металл не нагреется))) Пару таких льдогенераторов переделывал-с одинаковыми настройками-разные результаты
 

Ержан

Пользователь
Здравствуйте скинуть пожалуйста схему переделки льдогенератора брема
 