Unox Как войти во второй уровень параметров настройки газовой платы UNOX XBG815G

Вождь

Пользователь
Как войти во второй уровень параметров настройки газовой платы UNOX XBG815G
 

Вождь

Пользователь
При удерживании + и - происходит вход в скрытые настройки плат, но это 1 уровень, там не все параметры отображаются, мне нужен NGS, так как горит ошибка WF08, а его, при перелистывании параметров, нет.
 

Примус

Специалист
Возможно вы просматриваете параметры другой платы. Данный параметр находится в параметрах газовой платы. Обратите на это внимание. Когда войдете в скрытое меню, нажимайте кнопку 123, пока в окне время не появится цифра 12. Это газовая плата. Вот там и ищите параметр, заодно проверьте уставки газа.
 

Примус

Специалист
Попробуйте комбинацию кнопок для входа в скрытое меню:
select+P+поваренок 5секунд.
 

Вождь

Пользователь
Теперь, у нас, как только нажимаем старт выбрав любой из режимов готовки, тут же загорается ошибка GAS. С газом проблем нет, с форсункой тоже, должны быть слышны электроды поджига, но они тоже не включаются. На трансформатор электродов, 220в не приходит в момент старта. С газовой платы на плату контроля пламени приходит 220в. Но на газовый клапан должно вроде 220в постоянного тока идти, их нет при старте. Что может быть плата контроля пламени накрылась, внешне целая повреждений нет.
 

Примус

Специалист
А вообще пред'история какая? А то можно долго гадать в чем причина. Начните с того, почему появилась ошибка и что делали до и после этого.
Кстати попробуйте выключить печь, обесточить, перевернуть вилку (поменяв тем самым полюса), подать питание и через 2 минуты включить. Иногда помогает.
 
Последнее редактирование:

Вождь

Пользователь
Всё работало нормально несколько лет. Недавно отключалось электричество, и после этого началась ошибка GAS гореть, сбрасывалась настройка на заводские параметры, потом не могли выставить обратно параметр NGS. Теперь выставили, но ошибка GAS так и осталась. Вилку переворачивали, не помогает.
 

Примус

Специалист
Проверьте клапанный узел. Соленойд, датчик давления, если он стоит. В общем если не там, то скорее всего плата. Информации мало по газовой начинке. Предлагаю Вам обратиться в Unox к Чуйко Александру. Телефон если надо, могу скинуть в личку. Он на заводе уточнит этот вопрос.
 

Вождь

Пользователь
После проверок вроде бы всего что может участвовать в управлении газом, решили приобрести блок розжига(контроля пламени), но увы при установке его, также продолжается предыдущая ситуация.
 

АлександрПит

Пользователь
Попробуйте комбинацию кнопок для входа в скрытое меню:
select+P+поваренок 5секунд.
А у меня сработало только на степ+Р+повар.Переключил ngs с 0 на 1.Тоже не знал как войти на второй уровень настроек .Газовая печь заработала с платой от электро печи.Спасибо люди!
 
Сверху