Камера шоковой заморозки

Evgen

Специалист
Имеем:
Неисправная камера шоковой заморозки Desmon GBF-5G.
Неисправность в том, что после запуска плохо набирает температуру, максимум что видел это -14 градусов...дальше не хочет.
СРАЗУ оговорюсь, что все досталось совсем мертвое. ТРВ отсутствовал. Поставил SANHUA RFKA03E (Терморегулирующий вентиль RFKA03E-3.4-15 (TES-) и (Вставка расширительная к ТРВ RFKA-023-0).
Также поменял фильтр, промыл радиатор снаружи ( был забит). Заправили по весам.
Но результат печальный. Набирает и не быстро минус 14 и дальше не хочет, компрессор иногда даже перегревается. ( HGA2446Z -специфический, редкость еще та как мне кажется).

Из недостатков также имеем разбитый внутренний вентилятор - но обороты вполне выдает.

Волнует перегрев компрессора и динамика набора температуры.
 

vovaivanova

Ангел форума
Всас высокий, поэтому и не хочет. Может клапанам кирдык? Всё пока на это указывает
 

jinis

Специалист
а дюза разве эта должна стоять? мне кажется перегрев из за нее
 

kot372

Бывалый
вот нашел деталировку вроде он.
 

Вложения

  • Blast-Chiller-parts.pdf
    1,6 MB · Просмотры: 64

Evgen

Специалист
У вас оборудование на 115 вольт? Трансформатор стоит?
Нет, 220
[DOUBLEPOST=1548091930][/DOUBLEPOST]
вот нашел деталировку вроде он.
Он да не он...компрессор вроде обычный 2446, а у нас почему то ротационный или как его там и дюза к ТРВ не написано какая...
[DOUBLEPOST=1548092044][/DOUBLEPOST]Итого имеем
1. Вварить сервисник на нагнетание
- хорошо а на нагнетании какое давление должно быть?
2. Махнуть дюзу на большой проходимости.
 

hot270

Пользователь
2 атмосферы это много, придави ТРВ. чтобы уменьшить давление на всасе, у тебя темпераутра кипения высокая. Чтобы на испарителе -35 было и в камере быстрее набирало соответственно.
 