Добрый день!
Требуется помощь по котлу КПЭМ-250-ОМ опрокид. с миксером
Суть проблемы.
При включении котла должен происходить сразу залив воду в рубашку, при условии соблюдения других фактов (правильное положение котла, пустая рубашка и т.д.) При этом горит лампочка залив воды в рубашку и идет питание на клапан подачи воды.
Проблема в том, что лампа залива воды в рубашку, горит, только если котел стоит частично перевернутым, и в этот момент соответственно не нажат «микрик» правильного положения котла. Если нажать «микрик» в ручную (как будто котел стал на место) вода начинает заливаться.
Но если котел поднимаем в правильное положение, переключателем положения котла, то не доходя до правильного положения и соответственно не доставая лапой до «микрика» (бувально 3-5см.) на плате А2 щелкает одна из «релюшек», и лампа подачи воды гаснет.
Мы поймали этот момент, когда происходит щелчок «релюшки» на плате А2.
Просто шевеля котел рукой вверх-вниз!!!???!?!?!? буквально какие-то миллиметры (не нажимая и не включая НИКАКИХ переключателей и кнопок). Происходит включение и выключение реле на плате А2 и соответственно тухнет или загорается лампа подачи воды в рубашку.
Датчик сухого хода стоит новый.
Соответственно несколько вопросов:
1. Что может быть?
2. Должно ли быть какое-либо напряжение на контакте №11 платы А2 куда присоединяется один из концов датчика сухого хода (в нашем случае когда шелкает реле, на контакте №11 напряжение 1,5 вольта постоянки).
3. На плате А2 стоит перемычка Р1 рядом с предохранителем. Она замыкает или не замыкает цепь идущую от предохранителя на контакт №8 платы А2. И на центральный контакт реле К1 платы А2.
У нас перемычка стоит, но перекусана!?!?! (на схеме платы А2, которую нашел на просторах интернета, этой перемычки вообще не указано)
ВСЕМ за ранее Спасибо!!!
Требуется помощь по котлу КПЭМ-250-ОМ опрокид. с миксером
Суть проблемы.
При включении котла должен происходить сразу залив воду в рубашку, при условии соблюдения других фактов (правильное положение котла, пустая рубашка и т.д.) При этом горит лампочка залив воды в рубашку и идет питание на клапан подачи воды.
Проблема в том, что лампа залива воды в рубашку, горит, только если котел стоит частично перевернутым, и в этот момент соответственно не нажат «микрик» правильного положения котла. Если нажать «микрик» в ручную (как будто котел стал на место) вода начинает заливаться.
Но если котел поднимаем в правильное положение, переключателем положения котла, то не доходя до правильного положения и соответственно не доставая лапой до «микрика» (бувально 3-5см.) на плате А2 щелкает одна из «релюшек», и лампа подачи воды гаснет.
Мы поймали этот момент, когда происходит щелчок «релюшки» на плате А2.
Просто шевеля котел рукой вверх-вниз!!!???!?!?!? буквально какие-то миллиметры (не нажимая и не включая НИКАКИХ переключателей и кнопок). Происходит включение и выключение реле на плате А2 и соответственно тухнет или загорается лампа подачи воды в рубашку.
Датчик сухого хода стоит новый.
Соответственно несколько вопросов:
1. Что может быть?
2. Должно ли быть какое-либо напряжение на контакте №11 платы А2 куда присоединяется один из концов датчика сухого хода (в нашем случае когда шелкает реле, на контакте №11 напряжение 1,5 вольта постоянки).
3. На плате А2 стоит перемычка Р1 рядом с предохранителем. Она замыкает или не замыкает цепь идущую от предохранителя на контакт №8 платы А2. И на центральный контакт реле К1 платы А2.
У нас перемычка стоит, но перекусана!?!?! (на схеме платы А2, которую нашел на просторах интернета, этой перемычки вообще не указано)
ВСЕМ за ранее Спасибо!!!