Кто как и чем борется с накипью

Skorii

Пользователь
Доброго всем дня,кто и как борется с накипью,а вернее с ещё образованием.Желательно из личного опыта.
 

Skorii

Пользователь
Иззвените был в командировке,примерный суточный расход воды 100 литров в сутки
[DOUBLEPOST=1461903440][/DOUBLEPOST]Накипь в париках на расстойках( три расстоечных шкафа)
[DOUBLEPOST=1461903535][/DOUBLEPOST]Хотят поставить магнитные умягчители,но я сомневаюсь в их работоспособности
 

kim

Специалист
Иззвените был в командировке,примерный суточный расход воды 100 литров в сутки
[DOUBLEPOST=1461903440][/DOUBLEPOST]Накипь в париках на расстойках( три расстоечных шкафа)
[DOUBLEPOST=1461903535][/DOUBLEPOST]Хотят поставить магнитные умягчители,но я сомневаюсь в их работоспособности
Накипь снимают любым средством , сделанным на основе фосфорной ( ортофосфорной ) кислоты. Мы пользуемся средством DYMASHIFT , 5 литров стоит 1250 руб. Его можно разбавлять 1 к 3 , что нравится механикам )))
 

rou4235ter

Специалист
Ионообменные фильтры получшее будут. Но например Рационал не рекомендует их ставить. А на другие модели ставим. Но их надо обслуживать обязательно. Да и от концентрации кальция в воде многое зависит.
 

Skorii

Пользователь
С магнитными кто то вообще имел дело? За месяц парогенератор - это кусок накипи.
 

rou4235ter

Специалист
А парики и расстойка - какие? Или это тайна?
Могу предложить решения от 400 к руб, но ведь можно обойтись более дешёвыми решениями.
Там я так понимаю не в басейны воду подавать? Или там расход воды от 500 литров в час?
Мы не телепаты.
Вообще какой-либо анализ воды на входе есть? Может там дело на в кальции, а просто вода имеет минерализацию за пределами ПДК.
Просто имея какой-либо анализ воды на входе, можно что-то думать о том как привести в норму для работы оборудования.
Несколько раз было такое, что не кальций был виной. А минералы из скважины, из-за которых обрастали шубой ТЭНы и теряли свои параметры тепловыделения да и сгорали постоянно.
Минимум что хотя-бы надо знать. Это TDS и PH воды. От этого можно плясать дальше. Био-составляющую может дать только лаборатория. Да и она не особо нужна. В щелочной воде хуже развиваются бактерии. А это PH ниже 5,5.
 

easy

Активист
Как все мы помним из школьного курса химии, pH – это единица активности иона водорода, равная обратному логарифму активности водородных ионов. Таким образом, вода с показателем рН, равным 7, имеет 10-7 моль на литр ионов водорода, а вода с рН 6 – 10-6 моль на литр. Шкала значений рН может варьировать в диапазоне от 0 до 14. В целом вода с pH меньше 7 считается кислой, а с рН больше 7 – щелочной. Нормальный диапазон pH для поверхностных водных систем лежит в пределах от 6,5 до 8,5, а для подземных систем – от 6 до 8,5. Значение pH воды (H20) равно 7 при 25 °C , но при контакте с диоксидом углерода в атмосфере это равновесие смещается к pH - приблизительно 5,2. Из-за тесной связи pH с атмосферными газами и температурой настоятельно рекомендуется, чтобы вода была проверена как можно быстрее. Ведь pH воды не является мерой устойчивости кислой или щелочной реакции и не дает полной картины характеристик или повода для ограничения водоснабжения. Мягкая вода В целом вода с низким pH (меньше 6,5) является кислой, мягкой и коррозивной. Таким образом, в воду могут проникать ионы металлов, таких как: железо, марганец, медь, свинец и цинк из водоносного горизонта, сантехники и трубопроводов. Поэтому вода с низким pH может: содержать повышенные уровни токсичных металлов; привести к преждевременному повреждению металлических труб; иметь металлический или кислый привкус; окрашивать белье; иметь характерное "сине-зеленое" окрашивание раковины и стоков. Основной способ решения проблемы низкого pH воды является использование нейтрализатора. Он подает раствор в воду, чтобы предотвратить реакцию воды с домашним водопроводом или электролитическую коррозию. Типичный нейтрализатор – химическая кальцинированная сода. Нейтрализация этим средством увеличивает содержание натрия в воде.

Вода с pH выше 8,5 является жесткой. Она не представляет опасности для здоровья, но может вызвать эстетические проблемы. Эти проблемы включают в себя: Формирование "шкалы" или осадка на трубопроводах и светильниках. Щелочной привкус в воде, который может сделать вкус кофе горьким. Образование накипи на посуде, стиральной машине, бассейнах. Сложность в получении пены из мыла и моющих средств и образование нерастворимых осадков на одежде и т. д. Уменьшение эффективности электрических водонагревателей. Как правило, эти проблемы возникают, когда жесткость варьируется в пределах от 100 до 200 миллиграмм CaCO3/л, что эквивалентно 12 граммам на галлон. Вода может быть смягчена за счет использования ионного обмена или добавлением золы, известково-содовой смеси, но оба процесса увеличивают содержание натрия в воде.

http://fb.ru/article/153987/zachem-nam-nujno-znat-ph-vodyi
 
Последнее редактирование:

Pishevik

Новичок
Стоит установка обратного осмоса на водопроводную линию для оборудования:
Пароконвектоматы;
Ротационные печи;
Котёл пищеварочный;
Ледогенераторы;
Парогенераторы;

Для удаления накипи используем средство "Химитек Антиминерал"
 