Нужна прошивка для контроллера GUYON

Сергей 1

Завсегдатый
Добрый день, не корректно работает контроллер температуры и времени GUYON M9, показывает текущую температуру и время но не дает команду на включение контактора для набора температуры. Есть подозрение что проблема с прошивкой. Такой же другой блок на его месте исправно работает, может кто помочь?
 

Вложения

  • IMG_20200515_081227.jpg
    IMG_20200515_081227.jpg
    210,2 KB · Просмотры: 64
  • IMG_20200515_081546.jpg
    IMG_20200515_081546.jpg
    272,3 KB · Просмотры: 61
  • IMG_20200515_081715.jpg
    IMG_20200515_081715.jpg
    262 KB · Просмотры: 61

asd1221

Бывалый
Очень маловероятно, что проблема в прошивке. Скорее проблема с реле.
Надо проверить, есть ли управляющий сигнал на реле.
 

Сергей 1

Завсегдатый
Управляющий сигнал дублируется светодиодным индикатором на лицевой панели, он тоже не загорается когда печь включена в работу. Так что реле здесь ни причем.
 

Леонид10

Специалист
А аналогичный, стороннего производителя воткнуть?
Как вариант:
https://kipservis.ru/emko/regulator_esm-994x.htm
[DOUBLEPOST=1590143900,1590143566][/DOUBLEPOST]
Управляющий сигнал дублируется светодиодным индикатором на лицевой панели, он тоже не загорается когда печь включена в работу. Так что реле здесь ни причем.

В настройки никто свой пятак не сувал?
 

Сергей 1

Завсегдатый
Датчик температуры не смотрел, на счет настроек сказать ничего не могу, так как нет инструкции на данный прибор. Уже задумывался заменить контроллер.
 

Леонид10

Специалист
Уже задумывался заменить контроллер.
При стоимости аналога в пять рублей, нет смысла их ремонтировать. Обычный ПИД-регулятор. На корпусе наклейка есть с распиновкой подключения. Сюда выложи если есть.
[DOUBLEPOST=1590144752][/DOUBLEPOST]
Датчик температуры не смотрел
Если другой блок работает чего его смотреть.
 

Леонид10

Специалист
Зачем? Печка обычная-деревянная, без мозгов. Туда что угодно воткнуть можно. За ремонт отдадут стоимость нового. И дни простоя оборудования.
[DOUBLEPOST=1590145415][/DOUBLEPOST]И с таким отлично будет работать.
 

Вложения

  • 1934982_0x0.jpg
    1934982_0x0.jpg
    44,2 KB · Просмотры: 36

Леонид10

Специалист
Прошивку не найдешь, ни на этот регулятор ни на какой другой. Их нет и никому они не нужны. Параметры настройки сначала сравни с рабочим.
 

Naladchik1

Пользователь
А вот как интересно выставляется гистерезис в механическом терморегуляторе и устраняется погрешность? Чем отличается "П"- регулятор ,от "ПИД"?)
 

Naladchik1

Пользователь
Леонид10! Хорошо когда +10, плохо бывает когда-10. Есть рецептуры, где этот фактор должен быть стабилен и подбор оборудования осуществляется из этих критериев. Я не хочу Вас огорчить, или ещё чего. Но!! Вы пишите про пид, а советуйте П, регулятор по ссылке, в древе меню, четко описанно. П-регулятор.
Из реальной практики с заменой механики с погрешностью, на более точный электронный. Итог: стабильность, качество, отменный вкус, увеличение объемов, премиальные.
 
Последнее редактирование:

Леонид10

Специалист
Вот из паспорта: П регулятор (настраивается пользователем)
Нынче практически во всех регуляторах есть выбор этих режимов.
[DOUBLEPOST=1590148857][/DOUBLEPOST]Ну и так, к слову в названии написано: температурные контроллеры управления печью
Тоесть он уже подходит для данной печи. П или ПИД режим, как сами выберут.
[DOUBLEPOST=1590149049,1590148568][/DOUBLEPOST]
с заменой механики с погрешностью, на более точный электронный
Так а я и не сторонник капиллярок. Привел как пример, что в печи кроме как тэнами он больше ничем не управляет, как в париках, где ещё за кучей всем блок следит и управляет.
 

Naladchik1

Пользователь
Я спросил о датчике температуры выше, с целью посмотреть даташит, как формируется сигнал. Незачем менять весь модуль целиком и искать прошивки, когда причина может быть бонально в подсохшем конденсаторе, или еще где в обвязке.
 
Последнее редактирование:

Леонид10

Специалист
Согласен, если человек знает электронику и как данный прибор работает.
 

Naladchik1

Пользователь
Если автор запрашивает прошивку, то теоретически возможно предположить, что он знаком с сервисной программой для данного девайса, а также имеет в наличии ноут и переходники для связи, а так же ознакомлен со всеми тонкостями настройки порта.
И вопросс, чтоб темы не плодить. Не нашел тем по преобразователям частоты и тем сыязанных с програмированием различного рода реле. Темы в наше время актуальные и заменяют .(одно реле), порядок промежуточных цепей.
 
Последнее редактирование:

Вадим Карцев

Команда форума
Модератор
Специалист
Датчик температуры не смотрел, на счет настроек сказать ничего не могу, так как нет инструкции на данный прибор.
Отдел запасных частей:
sav@guyon.fr
Технический отдел:
be@guyon.fr

Сервис в Москве: kn@techno-zip.com Техническое обслуживание и ремонт оборудования BRAVO, HENGEL, GUYON, ESMACH,PANEM, ZELAIETA, AGRIFLEX, ISA, SASA BODSON.
 
Последнее редактирование:
Сверху