Polair Polair ошибка P61

Serhio

Пользователь
Добрый день!
Среднетемпературный шкаф Polair без опознавательных знаков (наследство от прежних хозяев), Горит ошибка P61, компрессор крутит, но температура не опускается. Что за ошибка, никто не сталкивался? С наскоку в инете не обнаружил. Подозрение на утечку фреона.
 

Nik77

Пользователь
Не видит Датчик PB1 не исправен, требуется замена или проверка контактов, возможно отвалился.
 

Вложения

  • 2014134460.jpg
    2014134460.jpg
    59,9 KB · Просмотры: 196

Маляр

Пользователь
Кстати если диксель с датчиком на конденсаторе, повышенная температура конденсации = засраный кондер, от сюда и температура не опускается.
 

vovaivanova

Ангел форума
Добрый день!
Среднетемпературный шкаф Polair без опознавательных знаков (наследство от прежних хозяев), Горит ошибка P61, компрессор крутит, но температура не опускается. Что за ошибка, никто не сталкивался? С наскоку в инете не обнаружил. Подозрение на утечку фреона.
В любом случае вызывайте холодильщика
 

Serhio

Пользователь
Контроллер Eliwell IDPlus 961
Извиняюсь, задержки вызваны тем, что оборудование не под рукой, в другом месте.
 

Loid

Специалист
Здесь все написано , просто внимательно почитайте
 

Вложения

  • инструкция ELIWELL ID961-971-974Plus.pdf
    680,4 KB · Просмотры: 491