Polair Помогите настроить оттайку моноблока Полаир

Bv Zxc

Пользователь
Как чаще размораживать моноблок поляр 109.Как настроить это?

как это сделать,если
Испаритель покрыт толстым слоем льда. Как Провести оттайку испарителя, уменьшив
время между оттайками. Как уменьшить время?
 

Виталий Смирнов

Команда форума
Администратор
Вам нужно изменить настройки оттайки в контроллере EKC 201
выглядит он так:
danfoss%20ekc201.jpg


Настройка производится двумя кнопками.
Когда вы хотите сменить настройку, две кнопки дадут вам большую или меньшую величину в зависимости от того, какую кнопку вы нажмёте. Однако прежде, чем вы измените величину, вы должны получить доступ в меню. Вы получаете это, нажав на верхнюю кнопку в течение нескольких секунд – вы войдёте в колонку с кодами параметров. Найдите код параметра, который вы хотите изменить, и нажмите две кнопки одновременно. Когда вы изменили величину, сохраните новую величину, снова нажав две кнопки одновременно.
Настроить меню
1. Нажать верхнюю кнопку, пока не покажется параметр
2. Нажать одну кнопку и найти параметр, который вы хотите изменить.
3. Нажать обе кнопки одновременно, пока не покажется величина параметра.
4. Нажать одну из кнопок и выбрать новую величину.
5. Снова нажать обе кнопки для завершения настройки.
Параметры выделены красным цветом
Ваш параметр d03 - в нём выставляете через сколько часов произойдёт следующая оттайка. Заводская настройка должна показывать 8 часов.

Оттаивание
Компрессор ON во время оттаивания d01 No/ Yes
Температура остановки оттаивания d02 0/ 25 °C
Интервал между запусками оттаивания d03 OFF/ 48 ч
Максимальная длительность оттаивания d04 0 /180 мин.
Смещения времени для включений оттаивания во время запусков d05 0/ 60 мин
Время каплеобразования d06 0 20 мин.
Задержка для запуска вентилятора или оттаивания d07 0/ 20 мин.
Температура запуска вентилятора (>25°С = OFF) d08 -25/ 26 °С
Включение вентилятора во время оттаивания (да/нет) d09 No/ Yes
Датчик оттаивания Out: используется Sout, Def: используется Sdef d10 Out /Def
Задержка аварийной сигнализации по температуре после оттаивания d11 0 /200 мин.
Задержка изображения дисплея после оттаивания d12 0/ 30 мин.
Оттаивание при повышении напряжения d13 No/ Yes
Часы реального времени (если установлены)
1. Начало оттаивания. Часы t01 OFF/ 23 ч
1. Начало оттаивания. Минуты t11 0/ 59 мин.
2. Начало оттаивания. Часы t02 OFF /23 ч
2. Начало оттаивания. Минуты t12 0/ 59 мин.
3. Начало оттаивания. Часы t03 OFF/ 23 ч
3. Начало оттаивания. Минуты t13 0 /59 мин.
4. Начало оттаивания. Часы t04 OFF /23 ч
4. Начало оттаивания. Минуты t14 0/ 59 мин.
5. Начало оттаивания. Часы t05 OFF/ 23 ч
5. Начало оттаивания. Минуты t15 0/ 59 мин.
6. Начало оттаивания. Часы t06 OFF/ 23 ч
6. Начало оттаивания. Минуты t16 0/ 59 мин.
Установка часов t07 0/ 23 ч
Установка минут t08 0/ 59 мин.


Вернуть заводскую настройку можно следующим образом:
выключить питание, нажать две кнопки одновременно и удерживая их включить питание, отпустить кнопки.

Подробная инструкция в прикреплённом файле.
 

Вложения

  • _documents_Danfoss_EKC_201.pdf
    853,1 KB · Просмотры: 8.086

Bv Zxc

Пользователь
Спасибо,но у меня не такой контроллер у меня моноблок Полиар 109 и контроллер EVKB 23 BKB 33
Помогите пожалуйста.Сильно намерзает.
 

Виталий Смирнов

Команда форума
Администратор
Инструкция на контроллер EVKB 23

Параметр d0 - регулирует время между оттайками.
evco111520-o.jpg
 

Вложения

  • EVCO_EVKB_23_33.doc
    361,5 KB · Просмотры: 14.237

Alekssim

Пользователь
помогите настроить контроллер EVKB 22-23 в холодильнике Polair CB 114-S
 

CoolAndStore

Пользователь
Здравствуйте! Вот тоже беда. Тэн работает (вода капает - он шипит), объем камеры 7,2 куба, стоит 109 polair mm sf, уже настроил оттайку на каждые два часа по 15 минут, а все равно нарастает шуба, через которую он не продувает и температура ниже +10 не опускается..[DOUBLEPOST=1397570198][/DOUBLEPOST]Есть, правда, нюанс: у пола (15 см высотой от самого пола) расположен стальной радиатор отопления. Он, собака, греет, а внешний вентилятор моноблока может подхватывать этот воздух. В этом может быть дело?
 

vovaivanova

Ангел форума
А как работает вентилятор испарителя? Отключается наверное, проверьте второй датчик
 

Виталий Смирнов

Команда форума
Администратор

CoolAndStore

Пользователь
А как работает вентилятор испарителя? Отключается наверное, проверьте второй датчик
При включении оттайки вентилятор испарителя и компрессор и его вентилятор отключаются. Как и какой датчик нужно проверить?
Можно проверить, только выключив на время радиатор.
Он, к сожалению, центрального отопления и без кранов. Завтра будем затыкать ватником...
 

глеб

Пользователь
в любой низкотемпературной камере на испарителе установлены тэны. Если тены исправны, а шуба постоянно наростает, то следуеет сделать следующее: на процессоре выставить оттайку каждые 4 часа(так показывает практика - это наилучший период). Время оттайки поставить 40 минут. На низкотемпературном контроллере есть всегда два датчика - один отвечает за температуру воздуха, а второй - за температуру испарителя. Так вот в контроллере есть функция "температурный придел оттайки" выставляем его на 12 градусов. Да, вот еще, нужно учесть то, что датчик испарителя должен буть установлен так, чтобы теплый воздух от тэннов не попадал на него(для более точного оттображения температуры испарителя во время оттайки). Получается следующее вкл. оттайка, тэны начинают греть и греют до тех пор, пока на датчике испарителя не покажет температуру 12 градусов. Незабудьте после оттайки выставить еще и время слива конденсата - 7 минут. Вентиляторы во время оттайки с тэнами не должны быть включены так как в камеру будет поступать теплый воздух.[DOUBLEPOST=1397596730][/DOUBLEPOST]По поводу ремонта холодосов, камер, ларей и т.п. обращайтесь всегда помогу и расскажу все что знаю
 

vovaivanova

Ангел форума
описание на evco выше, cхема та же так как у вас стоит тен ( значит контроллер для низкотемпературных)
 

михаил

Специалист
У вас среднетемпературный моноблок (при окружающей температуре +30*С и 7м3 камере минимальная температура вкамере +5*С), для него переодичность оттайки 6 часов норма, у вас за 2 часа всё обмерзает (если конечно во время оттайки испаритель оттаивает полностью-нужно проверить). И проверьте притоки теплого воздуха (плохая изоляция, частое открывание дверей, занос теплого продуктаи др...)

Если обмерзают только первые калачи, то это уже неисправность, вызывайте мастера.
 

михаил

Специалист
Мои рекоментации-пригласить специалиста. Проверить режим работы конденсатора, и проверить теплопритоки в камеру.
Утечки нет. А если до этого был неквалифицированный ремонт, то могут быть и другие неисправности.
 
Сверху