Rational SCC WE101 глючит контроль уровня воды в парогенераторе

gys

Пользователь
Добрый вечер.

Возможно, кто-то из коллег сталкивался с подобной ситуацией. Rational Scc we101 периодически регистрирует наличие воды в пустом бойлере, даже при отключении разъема датчика уровня с платы (в сервисном меню отображается наличие воды).

Соответственно, срабатывает защита по перегреву парогенератора.
 

Serik45

Модератор
Специалист
Получается плата глючит. попробовать перепрошить.
 

gys

Пользователь
Тоже так думаю. Сегодня попробую обновить ПО.
 
Последнее редактирование:

Energizer

Специалист
Вы не того опасайтесь - не замена (ремонт), а то что после телодвижений вопрос вернётся .. вот это развитие событий является не благоприятным по настоящему - это сильно изнашивает копыта из за беготни и оказывает негативное влияние не только на карму но и на финансы..
 

gys

Пользователь
Доброго дня.

ПО обновилось 8 октября.

Нормально отработало до сегодняшнего дня, 18-го.

И опять повторилось.

Верхний тэн бойлера без воды, сработал аварийник. После включения раз 20 сливал воду с бойлера через шланг помпы бойлера, всё корректно работает, когда вода по уровню, видит воду, когда ниже, доливает.
 
Последнее редактирование:
Сверху