Eliwell Ремонт контролера ID961

AleksScrew

Специалист
Подскажите кто ставил твердотелки вместо реле с управлением на 12 вольт
Loid, зделать это несложно! Удаляешь из контроллера старое реле, поключаешь дорожки, которые шли на катушку реле, к освободившимся выходным терминалам, устанавливаешь твердотельное реле и подключаешь его напрямую к этим терминалам. Выход как раз составит 12-15 В и этого будет достаточно для управления схемой светодиода оптрона твердотельного реле. Только вот один вопрос, для чего городить этот огород, когда можно поменять неисправное электромагнитное реле в контроллере и поставить малогабаритный контактор для управления компрессором?
 

rou4235ter

Специалист
Огород только из-за того, что контактор всё таки электромеханика по конструкции. Контакты хоть и больше чем в релюхе, но всё равно будут искрить при замыкании/размыкании. А значит нагорать.
Питание ТТР (постояннка) от 3 до 32 Вольт. Есть модели с фиксированным питанием.
 

AleksScrew

Специалист
Электромагнитный контактор при управлении компрессором будет надежнее твердотельного реле. Чтобы контакты не подгорали, устанавливается специальная RC-цепочка параллельно контактам.
 

Loid

Специалист
Низкое напряжение сети, от этого все проблемы. сделать до нормы надо тянуть новую линию, а это почти 2 км
 

AleksScrew

Специалист
Loid, а думаешь твердотелка выдержит большие токи коммутации? Нагрузка какая?
 

Loid

Специалист
Сам вот под вопросом? или сделать эксперимент или может кот подскажет, или поставить с запасом по току
 

rou4235ter

Специалист
Результаты замеров по просадке есть? На сколько падает напруга? Сами ставим с запасом, благо ценник там не сильно разнится. Пока небыло вылетов по перегрузу. Да и по температуре тоже, какая-никакая а защита в ттр есть.
А считаем запас по простому: сколько ампер по нижнему значению напруги, плюс 20%.
 

Loid

Специалист
Замеры делал : 207 а при пуске падает 185 это самые приличные, вечером 197 при пуске 168 , вот такие пирожки
 

rou4235ter

Специалист
8 Ампер. Мы ведём речь о 3-х фазной коммутации? Или компрессор от камеры кубов 8-10?
 

Loid

Специалист
Да на 3-х фазный на компрессор TAG2532Z ток максимальный 9,5А с рабочим маленько ошибся :)
 

rou4235ter

Специалист
Ну тогда что-нибудь типа SA3-4025D (пример). Вот на этом сайте вроде неплохо разжёвана маркировка: http://astrael.ru/index/leftmenu/54/ru
Я тут просто посчитал исходя из просада напруги аж до 135 Вольт.
Вышло 25 амперного должно хватить, но можно и постраховатся поставить на 32 Ампера. Прикрутить ТТР лучше или через жевачку или термопасту к металлической поверхности для теплотовода.
Мы пока ещё ниодного реле на радиатор не ставили, работают. Есть уже 1,5 года отработавшие. На одном холодосе (Ариада) пришлось при замене контроллера выдирать штатную релюху. Очень не хотелось красоту портить. А почему меняли? Кровь из мяса умудрилась протечь прямёхонько на контролер. Его так коротнуло, что проще было менять чем навесным детальки развешивать.)))
 
Последнее редактирование:

Loid

Специалист
Ну тогда что-нибудь типа SA3-4025D (пример)

Спасибо! бум пробовать как работает :)

Токовые клещи с функцией MIN/MAX помогут в данном вопросе.

Это ток из справочника, ехать мерить далеко так вот и пользуемся книжками пока
 

Loid

Специалист
ssr-3-d48ac60z установил вот такую твердотелку, работает все нормально, запуск компрессора мягкий , это то что нашли быстро
 

Loid

Специалист
согласно паспортных данных, мне очень понравилось
 