Сплит-системы POLAIR

vovaivanova

Ангел форума
Это вам только холодильщик на месте может сказать. Тем более сплит, может при монтаже где нить ошиблись, перезаправили, недозаправили, наружняя температура высокая....и.т.д. Тёплые напитки, это сколько градусов? Какой объём? Если пустую уже не может охладить- тогда проблема монтажа
 
Последнее редактирование:

Назим

Пользователь
Напитки градусов 25, примерно 20 ящиков, литров 200 получается. Тэн работает, оттайку сам наблюдал, кстати конец оттайки настроен на температуру испарителя 15 градусов, это норм? Где я могу подглядеть заводские настройки контроллера, может что то там не то?
[DOUBLEPOST=1530037888][/DOUBLEPOST]Пустую камеру с 25 градусов до -5 спускает примерно за час. Камера 11 кубов. Заправляли по весам, по качеству установки вопросов не должно быть.
 

СергейИркутск

Специалист
тогда просто мощности не хватает, это по типу шоковой надо, а оттайку нужно по прогрессивной шкале , таких контроллеров нет поди.
как у нас покупают морозильные камеры, загружают туда свежее не замороженное мясо и хотят чтоб мясо заморозилось. Хотя морозильники Для хранения замороженного продукта. Они поддерживают температуру хранения !
 
Последнее редактирование:

jinis

Специалист
ваш сплит при ваших температурах рассчитан на 6 кубов у вас же 11 для охлаждения напитков нужно было брать с запасом хотябы sm226. плюс кто вам сказал что сплит системы заправляют по весам? по давлению всегда заправляли. какое сейчас давление на всасе?
 

vovaivanova

Ангел форума
На шильде сплита граммы пишут. А то что клиент не учёл такие нюансы как внешняя температура и температуру продукта-завод не виноват. По таблице Полаира этот блок на 11 кубов будет работать хорошо только при определённых условиях.
 

Назим

Пользователь
Честно говоря с запасом брали судя по описанию "Рекомендуется для холодильной камеры объёмом от 7,8 до 18,5 м3 ". Заправка хладагентом R404a: 0,57 кг. тоже по паспорту
[DOUBLEPOST=1530114492][/DOUBLEPOST]Правильно подобрать агрегат к нужным условиям эксплуатации поможет только опыт? Или есть какие-то готовые решения?
 

jinis

Специалист
Честно говоря с запасом брали судя по описанию "Рекомендуется для холодильной камеры объёмом от 7,8 до 18,5 м3 ". Заправка хладагентом R404a: 0,57 кг. тоже по паспорту
[DOUBLEPOST=1530114492][/DOUBLEPOST]Правильно подобрать агрегат к нужным условиям эксплуатации поможет только опыт? Или есть какие-то готовые решения?
где вы эти чуда описания брали? какое давление на всасе? то что завод пишет дозу заправки это все ерунда. какая у вас длина трассы? камера самодельная или сендвич панели? камеру селиконили? подсоса воздуха нет?
[DOUBLEPOST=1530117839][/DOUBLEPOST]а камера 11 кубов? вы как мерили? а то недавно звонят говорят у нас камера 8 куб но моноблок не тянит. приехал померил в итоге камера 32 куб а блок брали для 6 куб. они длину и ширину умножили и получили 8 куб) а про высоту забыли
 

Вложения

  • Снимок.JPG
    Снимок.JPG
    106,5 KB · Просмотры: 72

vovaivanova

Ангел форума
Если трасса до 5 метров- заводская доза заправки не ерунда. Желательно наверное заправить систему по шильду, а потом чуть корректировать, т.к. при закупорке капилярки или плохой проходимости, давление на всасе будет маленьким. Будете заправлять пока компрессор не запрыгает
 

Назим

Пользователь
где вы эти чуда описания брали? какое давление на всасе? то что завод пишет дозу заправки это все ерунда. какая у вас длина трассы? камера самодельная или сендвич панели? камеру селиконили? подсоса воздуха нет?
[DOUBLEPOST=1530117839][/DOUBLEPOST]а камера 11 кубов? вы как мерили? а то недавно звонят говорят у нас камера 8 куб но моноблок не тянит. приехал померил в итоге камера 32 куб а блок брали для 6 куб. они длину и ширину умножили и получили 8 куб) а про высоту забыли
Спасибо за таблицу. Описания брали от поставщика оборудования, на сайте у них. Видимо не особо компетентны менеджеры их
 

Виталий Смирнов

Команда форума
Администратор
Напитки градусов 25, примерно 20 ящиков, литров 200 получается. Тэн работает, оттайку сам наблюдал, кстати конец оттайки настроен на температуру испарителя 15 градусов, это норм? Где я могу подглядеть заводские настройки контроллера, может что то там не то?
20 ящиков пива можно охладить за 9 часов с +25*С до +5*С потребуется 800Вт холодопроизводительности, у СМ115 их 1300Вт при 30*С окр среды и -3*С кипения

Пустую камеру с 25 градусов до -5 спускает примерно за час. Камера 11 кубов. Заправляли по весам, по качеству установки вопросов не должно быть.

А зачем вам до -5*С опускать температуру в камере? Нормальная температура напитка, чтобы не заболеть +8*С. Для охлаждения температуру в камере достаточно установить на +5*С
 

Назим

Пользователь
Перед тем как загрузить камеру максимально охлаждаем ее, и чем ниже температура тем быстрее охладится продукт.
С вечера загрузили камеру, температура опустилась до -1го только на утро часов в десять. Не хватает мощности ей, решили менять
 

Назим

Пользователь
Мужики, что скажите если мы заменим среднетемпературный агрегат SM 115 низкотемпературным SB 214 SF ???
Не будет ли с ним такой же проблемы с обледенением испарителя? У 214 два вентилятора против одного у 115, поверхность испарителя 11,14 м2 против 6,25 м2, да и кпд больше (трехфазный как ни как)
[DOUBLEPOST=1530264423][/DOUBLEPOST]Предлагают поставить еще один sm115, но я склонен все таки к замене на низкотемпературный. Низкотемпературные — замораживают продукты, а Среднетемпературные — они предназначаются для охлаждения воздуха и поддержания требуемых температур внутри холодильной камеры (как говорят производители)
 
Последнее редактирование:

Назим

Пользователь
Лишь бы камера справлялась с поставленой задачей. Сами проконтролируют чтоб не замерзли напитки. Отключат агрегат на крайняк
 

jinis

Специалист
температура напитков должна быть +2 от того что вы поставите минусовой агрегат ничего не изменится. вам нужен производительный сплит что бы смог охлаждать большие обьемы
 

vovaivanova

Ангел форума
Лишь бы камера справлялась с поставленой задачей. Сами проконтролируют чтоб не замерзли напитки. Отключат агрегат на крайняк
А если забудут? Есть расчёты, зачем мудрить что то? Постоянно контролировать камеру, вряд ли кому захочется. Вы же дома не отключаете холодильник, чтобы не замёрзли продукты. Да и работа низкотемпературного блока в режиме среднетемпературного, не приветствуется, хотя в последнее время вижу, многим пофиг
 

СергейИркутск

Специалист
основная проблема это влага, с каждой оттайкой количество влаги в камере уменьшается. У человека забивается испаритель (плохая камера ) , если не справлялся бы сплит он просто
снизил бы температуру и постоянно работал пытаясь понизить температуру. Плюс где стоит камера может конденсатор в закрытом помещении и негде ему охлаждаться.
Как часто открывают камеру , как часто туда бегают? может там проходной двор .
 

Назим

Пользователь
не бегают туда, вечером в шесть занесли напитки и закрыли на ключ, утром заданную температуру -5 так и не набрал (не важно -5 это много или мало, факт что за 12 часов работы не смог опустить до своего минимума). Если бы камера с загруженными в нее напитками опустила бы температуру до +5 хотя бы за три часа, то вопросов не было бы, при +5 вода бы охладилась за часов шесть точно. А тут получается что в камере подавляющую часть времени температура около 10ти градусов, и только под утро она спускается к минусовой.
jinis правильно сказал, наши чудо описания были не верны и подобрали мы слабый агрегат

где вы эти чуда описания брали? какое давление на всасе? то что завод пишет дозу заправки это все ерунда. какая у вас длина трассы? камера самодельная или сендвич панели? камеру селиконили? подсоса воздуха нет?
 