Представляю вашему вниманию мою разработку-универсальную плату для посудомоечных машин купольного и фронтального типа.
Подробные характеристики
Подробные характеристики
Последнее редактирование:
ATmega устанавливаемые в arduino работают в индустриальном диапазоне температур -40..85.arduino и как он себя ведет при высоких температурах? и какова стоимость
32 знаковый 2х строчный дисплей с подсветкой в герметичный корпусе специально разработанный для быстрого монтажа на панель управления.ATmega устанавливаемые в arduino работают в индустриальном диапазоне температур -40..85.
Плата будет корректно работать до 60, больше я не гарантирую.
Если температура выше-необходима система принудительного охлаждения.
Плата покрыта теплопроводящим лаком методом погружения.
Испытания проведены на данный момент на 3х машинах в течении полугода. Плата устанавливалась всегда внизу машины.
Данная плата результат моих исследований и конструкций проводимых в течении 3х лет.
Стоимость за комплект указанный в брошюре 10 000р.
Данные фишки-мембранная клавиатура (она только для сервиса) и корпус дисплея являются нововведением с этой версии платы и ещё не устанавливались.32 знаковый 2х строчный дисплей с подсветкой в герметичный корпусе специально разработанный для быстрого монтажа на панель управления.
Мембранная клавиатура
можно фото установки
нынче мастера обленились) хотят два разьема вставил 5к взял и ушел)На дорогую я точно не стал брать это как кота в мешке. Потому что надо разбираться как настраивать, надо переделывать коммутацию. Нужна практика и уверенность личная.
После что скажу клиенту, извините я тут на кустарил.
а оно почему то глючит и жить рядом. плюс еще если денег возьму за работу. Это полный пипец представить сложно.
Нужно убрать лишнии переживания, своим опытом и практикой.
Если взять скажем уже убитую импортную, которую восстанавливать это дорого, на как ваш вариант возможно.
для этого как минимум штуки 3 были в проекте. Но проще взять программатор по этой цене и все с коммутировать.
ПРОГРАММАТОР / ТАЙМЕР FAGOR ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ FI-48 / FI-64 / FI-72 / FI-80
Артикул: Z243004 / Z243004000 / 361355
10790 руб.
[DOUBLEPOST=1564370983][/DOUBLEPOST]Еще раз повторюсь это нужно запускать в массу, чтоб народ привык и знал как это использовать.
А тут получается сразу медаль героя получить хотите.
в этом прав время альтруистов кончилосьЕсли обленились, значит знают что и как, думаю по умнели . просто время героев кончилось! Надо все доводить до совершенства.
каждый человек выбирает как ему и что делать. мы же высказываем свое мнение, но не суждение(поправочка извините кого осудил, самому бы мне по чаше к своим словам обращать внимание)в этом прав время альтруистов кончилось
Вполне адекватная цена для такого уровня возможностей и функционала изделия, но есть насколько "но":
1. данная стоимость будет конкурентоспособной для высокобюджетных брендов. У бюджетников ценник на силовые модули ниже, либо соизмерим с вашим.
2. При таком (достаточно профессиональном подходе) и существенном ценнике применение такой (не очень качественной) компонентой базы смахивает на " кроилово" которое, как известно, приводит к "попадалову". Дешёвые китайские, якобы 10А реле (видно на фото) - не держат даже 7! Проверено лично. Заказывал 10, одной установки, для понимания хватило... 9 штук лежит без надобности... Вы же в Питере! Обратитесь в Вест-Л! У них прекрасный ассортимент качественных компонентов из Европы! При этом постоянные акции и скидки! Есть хороший бюджетный бренд RND, если надо подешевле... А этот Китай - в топку!
3. Для бюджетных машин, где силовые оригинальные дешевле чем у Вас и функционал сильно проще возможностей Вашего кита - я бы задумался о разработке версии " Лайт", скажем с бюджетом 5-6 т.р. Спрос на него, полагаю, был бы существенно выше.
А так, безусловно, - респект!
[DOUBLEPOST=1564687329][/DOUBLEPOST]Тут дело в цене, она и так высокая.Сам как-то то разрабатывал плату на атмеге и писал программу на си для китайского льдогенератора, на который плату заказать было не возможно. Поэтому вижу объем проделанной работы.
По этой плате не увидел совсем поддержку дозаторов химии. Думаю именно химики могли бы проталкивать ваше изделие. Обратите на это внимание.
[DOUBLEPOST=1564687562][/DOUBLEPOST]Вы знаете, я вот одного не пойму, контроллеры на холодилу же меняют и настраивают, и никто же даже не париться что контроллер другого производителя, так и тут, ну да посложнее будет.На дорогую я точно не стал брать это как кота в мешке. Потому что надо разбираться как настраивать, надо переделывать коммутацию. Нужна практика и уверенность личная.
После что скажу клиенту, извините я тут на кустарил.
а оно почему то глючит и жить рядом. плюс еще если денег возьму за работу. Это полный пипец представить сложно.
Нужно убрать лишнии переживания, своим опытом и практикой.
Если взять скажем уже убитую импортную, которую восстанавливать это дорого, на как ваш вариант возможно.
для этого как минимум штуки 3 были в проекте. Но проще взять программатор по этой цене и все с коммутировать.
ПРОГРАММАТОР / ТАЙМЕР FAGOR ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ FI-48 / FI-64 / FI-72 / FI-80
Артикул: Z243004 / Z243004000 / 361355
10790 руб.
[DOUBLEPOST=1564370983][/DOUBLEPOST]Еще раз повторюсь это нужно запускать в массу, чтоб народ привык и знал как это использовать.
А тут получается сразу медаль героя получить хотите.
[DOUBLEPOST=1564694076,1564693746][/DOUBLEPOST]Спасибо!иноересное решение, и функционал не плохой.
А если сделать водяное охлаждение платы и заменить эти синие конченые реле на нормальные, то можно претендовать на не убиваемую машину
Фильтр это конечно хорошо, но у них самое меньшее количество циклов срабатывания, все таки не зря на них самая низкая цена.[DOUBLEPOST=1564694076,1564693746][/DOUBLEPOST]Спасибо!
Функционал можно и для ваших потребностей доработать.
Да нормальные реле! Абат их использует. Главное использовать контакторы или реле на нагрузки выше 3А. А по сроку службы нареканий по ним нет, тем более параллельно выходу я установил rc фильтры,а они помимо подавления помех ещё и снижает искрение контактов реле что в разы продляют их срок службы. (Припомните платы различных производителей, насколько часто вы меняли реле в тех где rc-фильтры стоят?)