Установка температуры в UNOX 805

leonforte

Пользователь
Всем привет. Есть две одинаковые силовые платы CSPE1725D0 и передняя панель РЕ1355D1-D, и при подключении любой из них не могу настроить температуру в печи: значение перескакивает или ноль или PAu. При отключении датчиков температуры или тепловой защиты двигателя нет индикации аварий. Переднюю панель сняли с рабочей печи. Подскажите в чем может быть прчина? Спасибо.
 

Pavel_0294

Пользователь
Пробовали сделать перезагрузку программным способом, вход в скрытое меню, а также через белую кнопку сбоку.
 

leonforte

Пользователь
В скрытое меню_1 вошел, но в нем нет функции перезагрузки. Это старая панель и в ней нет и половины функций по сравнению с новой панеллю, а в скрытом меню_2 есть только выбор идентификации подчиненности печи.
 

Pavel_0294

Пользователь
В скрытом меню 10-FRU переходим к параметру LPM и нажимаем кнопки старт/стоп и STEP одновременно и удерживаем 5 сек.
До перезагрузки перепишите и запомните для последующего ввода параметры:
- LPH-14.
- NE - 1
- NGS-0
- HYB-0
-Sr5 и другие.
После перезагрузки выполните программирование и выйдите из скрытого меню. Отключите печь от электросети на 30 с. и включите снова
Мой файл для печи Unox XBC905E с параметрами.
 

Вложения

  • Программные настройки меню Unox XBC905E_изм2.doc
    106,5 KB · Просмотры: 51