Холодильная камера. Толщина теплоизоляции

Frigotech

Пользователь
Хотелось бы осудить теплоизоляцию холодильных камер. Средне и низкотемпературных.
 

Frigotech

Пользователь
ППС опасно и мыши едят его. Минвату нельзя, она влагу в себя впитывает и через пару лет улицу охлаждать будем. ППУ другой более лучшей альтернативы нет.
 

Fers

Пользователь
ППУ пожарные могут не пропустить, если без добавок :D. На самом деле да, ППУ из всех лучше. 60 мм - бюджетный вариант на камеры до +5С, 80 мм- от +5С до -5С, 100 мм - от -5С до -18С, 120 мм на -18С и ниже. По практике закладываем на 20 мм толще, термос лучше.
 

Frigotech

Пользователь
он в основном весь с антиперенами идет. температуры зависят от производителя панелей и теплопроводности. есть панели которые можно 60 мм ставит ни -30С. а есть 100 мм на +5С. Есть особенности.
 