ultraservic
Завсегдатый
Имеем SCC 61 газ., 2005 г.в. По пару Reset пошел, посмотрели, махнули: новый электрод бойлера (в тесте пламя 5-5.5 мА - норма), чистку горелки сделали. Честно отработал больше месяца и опять сброс по бойлеру... посмотрели протокол, на блок кивает. Воткнули уже новый, после 2011 г. с разъемом шины Minifit (родной еще с RJ45 стоял). И чудеса начались - теперь с новым блоком на пару работает отлично (параметры норма), а на камеру на жар, на открытие соленоидов газ. крана с блока нет напряжения - жара нет... Ставим родной с глюком по пару, жар работает без проблем. Блоки взаимозаменяемы знаем, всегда менялись без проблем при таких неисправностях, не в первой. Проверено все: целостность проводов, давления газа, нагнетатели, клапана, ПО самое новое, CO и т.д. Куда копать? Протокол сервисный вкладываю, может кто имел такое, ждем и приветствуем идеи-советы.