coolerman65
Пользователь
Про отношение к работе "продажных"менеджеров которые не выезжают на объект перед расчётом оборудования.. Пять лет назад в загородной больнице, в полуподвальном складе пищеблока нужно было собрать 4 камеры : 24 и 12 кубов ,стена к стене в ряд. На объекте понимаю,что после отделочных работ камеры не влезают по ширине,а если бы и влезли,то у двух не открывались бы двери ,так как в помещении есть колонны, которых нет на чертеже . Это ещё не всё - если бы даже не было колонн ,то моноблоки по ширине не установить на лицевую панель рядом с дверью - не влезают по ширине, а позади камер стена без дверей и задние стенки двух камер встанут вплотную к ней. Хорошо ,что представители заказчика - главврач и его зам по АХЧ - интеллигентнейшие люди согласились перенести одну камеру в другое помещение. Ну еще по высоте потолков и коммуникациям проблем хватало.