coolerman65

Пользователь
Про отношение к работе "продажных"менеджеров которые не выезжают на объект перед расчётом оборудования.. Пять лет назад в загородной больнице, в полуподвальном складе пищеблока нужно было собрать 4 камеры : 24 и 12 кубов ,стена к стене в ряд. На объекте понимаю,что после отделочных работ камеры не влезают по ширине,а если бы и влезли,то у двух не открывались бы двери ,так как в помещении есть колонны, которых нет на чертеже . Это ещё не всё - если бы даже не было колонн ,то моноблоки по ширине не установить на лицевую панель рядом с дверью - не влезают по ширине, а позади камер стена без дверей и задние стенки двух камер встанут вплотную к ней. Хорошо ,что представители заказчика - главврач и его зам по АХЧ - интеллигентнейшие люди согласились перенести одну камеру в другое помещение. Ну еще по высоте потолков и коммуникациям проблем хватало.
 

Вложения

  • Фото0518.jpg
    Фото0518.jpg
    293,8 KB · Просмотры: 47
  • Фото0519(3).jpg
    Фото0519(3).jpg
    341,4 KB · Просмотры: 47

Ugorator

Региональный сервис
Собираем камеру.У заказчика претензия : Металические детали изнутри камеры не должны контактировать с улицей.В противном случае будет наледь на внешней стороне.То есть холод по металлу будет выходить на улицу.
Крепление стеновых панелей к полу производим из самодельных направляющих(нержавейка).Что автоматически исключает : 1 - подрез панели(невозможен в связи с приклепыванием направляющих к полу);2 - сами направляющие из нержавейки(металл),3 - 60% холода находится внизу камеры.
Мнение заказчика : раз не можете собрать пол по правильному то делайте как можете,а потолок обязательно подрезайте(половину ширины и запенивайте образующееся пронстранство.Ваше мнение?
Основной вопрос,если производим монтаж стен к полу не правильно,то как правильно?20160506_125956.jpg 20160506_124516.jpg 20160506_124444.jpg 20160427_183818.jpg 20160506_131210.jpg
 

Loid

Специалист
Металические детали изнутри камеры не должны контактировать с улицей
Это правильно, будет лишний теплоприток. Исключите выход металла на улицу, а над такими панелями можно изголяться как хотите. Сами собираем такие камеры, режим панели по всякому. Но для пола простая сендвич панель не пойдет , там должна быть усиленная, мы в таких случаях подкидываем холодопроизводительности в расчеты и пол остается просто бетонный
 

vovaivanova

Ангел форума
А камера низкотемпературная? Если да, то обязательно и пол должен быть из сэндвич панелей, а если среднетемпературная-наверное и не нужны тепломосты
 

Ugorator

Региональный сервис
Пол из сендвич панели,поверх него фанера влагостойкая,поверх нее нержавейка рефленная 3 мм
[DOUBLEPOST=1462531488][/DOUBLEPOST]
Это правильно, будет лишний теплоприток. Исключите выход металла на улицу
С помощью чего скрепить сендвич панель стеновую с половой,да так чтоб угол 90 градусов?Вы как делаете?
[DOUBLEPOST=1462531526][/DOUBLEPOST]
А камера низкотемпературная? Если да, то обязательно и пол должен быть из сэндвич панелей, а если среднетемпературная-наверное и не нужны тепломосты
Минус 18
 

Loid

Специалист
Мы крепим на простой оцинкованный уголок L50 на клепки + силикон, металл весь убираем и на свежую пену ставим панель
 

vovaivanova

Ангел форума
Причем тут уголки с клепками? Пропил делаем 3см, исключая выхода металла изнутри наружу,этот пропил остается внутри другой панели, это я Ugoratorу
 

vovaivanova

Ангел форума
Я тоже убираю металл по 3 см, пропилом просто назвал не подумав, короче делаю пропил и убираю металл
 

Loid

Специалист
Значит точно не поняли друг друга, я убираю металл на всю толщину сендвича, потом наношу пену на ширину сендвича и только после этого ставлю стенку, наношу герметик и креплю уголком, а наружняя сторона сендвича упирается металлом в пол и крепиться просто уголком. В результате получается монолитная конструкция. Ну как то так вроде :)
 

Ugorator

Региональный сервис
Но для пола простая сендвич панель не пойдет , там должна быть усиленная, мы в таких случаях подкидываем холодопроизводительности в расчеты и пол остается просто бетонный
Как понять усиленная,толщина металла 0.7мм вместо 0.4?И в чем разница панелей между полиэстер/полиэстер,полиэстер/цинк и цинк/цинк ?
 

vovaivanova

Ангел форума
Цинк/цинк-пол, полиэстер/полиэстер-стены, цинк/полиэстер-потолок. Все для эстетики. Все видимые части камеры-полиэстер, по цинку ходим, наружную часть потолка не видно-тоже цинк, но это касается сборных камер(шип-паз, крюк), у вас же сэндвич панели?
 

Ugorator

Региональный сервис
Цинк/цинк-пол, полиэстер/полиэстер-стены, цинк/полиэстер-потолок. Все для эстетики. Все видимые части камеры-полиэстер, по цинку ходим, наружную часть потолка не видно-тоже цинк, но это касается сборных камер(шип-паз, крюк), у вас же сэндвич панели?
Да,сэндвич.Завод изготовитель делает три вида панелей.Ну,еще кровельные сэндвич панели.
 
Сверху