СергейИркутск
Специалист
В этих настройках действительно нет описания настройки выхода RELAY, и, наверное потому что заводская настройка идёт как "3 - неисправность"Лови настройку ВЕСПЕРа
Тут реально мозг кипит у меня) Если поддержка абата называет этот выход РЭЛЕ, то каким образом у РЭЛЕ пятнадцать вариантов замыканий при двух контактах???)
Вот я и говорю, что причин 15 штук.))мозги управляют реле, то есть они замкнут только по этой причине.


на следующей неделе узнаю )надеюсь мы решили твою проблему )
Перед новым годом всё заработало. Не мог раньше отписаться, случился переезд в новую кв, всё по каробкам и тд. Коронавирус помог всё разобрать и собратьПосмотреть вложение 10146 тогда этот параметр не выставили.

[DOUBLEPOST=1622220821][/DOUBLEPOST]Подскажите как войти в меню конфигураций ?Доброго времени суток!
Случилась такая же проблема. Пароконвектомат ПКА20-1/-ПП , новый, долго стоял не подключенный, и с первого же включения в момент раскручивания двигателей конвекции всегда пишет "НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИВОДА. ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ АППАРАТ"
По счастливой случайности таких аппарата два. Второй исправно работает. Частотник у обоих ПКА одинаковый - Веспер E2-MINI. Я переставлял в рабочий ПКА частотник из нерабочего ПКА и получил ту же надпись.
Заказал через фирму ООО "Холод" у производителя такой же частотник, предварительно попросив уточнить, придёт ли он запрограммированный. Производитель ответил, что е2-мини снят с производства и теперь поставляется замена E5-8200 и с ним идёт инструкция как его запрограммировать.
В итоге пришёл Е5-8200 с общей инструкцией от производителя частотника, а конкретных инструкций настройки под мою модель ПКА небыло. Более того по клеммам управления частотник отличается от е2-мини.
Всё же подключить и запрограммировать (по аналогии с настройкой е2-мини, выложенной здесь на форуме) мне удалось, но опять при раскручивании двигателей на нужные обороты ПКА написал "НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИВОДА. ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ АППАРАТ".
Я перевёл частотник на ручное управление. Включаю питание ПКА. ПКА стоит в ожидании выбора режима работы, всё как обычно. С панели частотника запускаю двигатели и они запускаются и работают. ПКА никак не реагирует. Прождал 35минут - двигатели продолжали работать, частотник не греется - всё хорошо.
Дальше оставляю работать двигатели , но при этом на ПКА выбираю режим обычной конвекции без пара. Режим запускается и через 4-5сек опять надпись "НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИВОДА. ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ АППАРАТ".
Куда дальше рыть? Такое впечатление, что ПКА не получает информации о работе двигателей. Каким образом и на основании чего системой формируется выдача надписи "НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИВОДА. ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ АППАРАТ"?
Я написал об этой неисправности в сервисную службу абата. Оттуда пришла рекомендация проверить напряжение батарейки на силовой плате (ПКА 2014 года выпуска и простоял не подключенным больше двух лет, может по этому такая рекомендация) и если оно занижено (меньше 3 вольт) то заменить батарейку и в любом случае перезагрузить ПКА из сервисного меню выбрав там тип20.
Я не понимаю, каким образом пусть севшая бетарейка (ещё не проверил) и пусть слетевшая настройка неисправного ПКА, повлияла на выдачу надписи "НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИВОДА. ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ АППАРАТ" в заведомо исправном аппарате???![]()
Вот это ближайшее время сделаю. Спасибо за подсказку.
(хотя странно.... на рабочем парике провода такого же цвета и подсоединял я их идентично. еслиб напутал, то исправный парик не заработал бы от своего частотника тоже. обычно в таких ситуациях я фотографирую подключенное устройство до демонтажа.) Вариант лазер со2 купить см на сайт росмедсис.