Заслонка ПКА абат

Артем62

Бывалый
Ситуация такая ПКА 10 пм2 контроллер с версией 70 стоит резистивный датчик, решили установить нового образца с микриком. На 70 версии нет выбора типа датчика заслонки. Вопрос кто то сталкивался или как можно их подружить? Можно ли прошить через USB если да то какую версию можно залить на 70 версию и если можно дайте пожалуйста прошивку если получилось.
 

Pavel_0294

Пользователь
Доброго времени суток!
Перед модификацией стоит обратить внимание на год выпуска ПКА10-1.1ПМ2, на панель управления и расположение надписей на ней в определенном порядке начиная с верхней "Конвекция" и далее вниз. Перепрошивать придется, вероятно на версию с ПО 75, а дискретный датчик подключать к разъему Х10 (контакты 3 и 4). В идеале нужно заказать новый контроллер и новую (конструктивно трубку-стойку), идущую в ПГ, а также дискретный датчик с мотор-редуктором.
 

Артем62

Бывалый
Доброго времени суток!
Перед модификацией стоит обратить внимание на год выпуска ПКА10-1.1ПМ2, на панель управления и расположение надписей на ней в определенном порядке начиная с верхней "Конвекция" и далее вниз. Перепрошивать придется, вероятно на версию с ПО 75, а дискретный датчик подключать к разъему Х10 (контакты 3 и 4). В идеале нужно заказать новый контроллер и новую (конструктивно трубку-стойку), идущую в ПГ, а также дискретный датчик с мотор-редуктором.
Трубку стойку нового образца с мотор редуктором с микриком установлена, подключены к плате. Проблема в том что на контроллере стоит прошивка версии 70 где нет выбора типа датчика. Требуется обновление прошивки с выбором датчика. В инструкции написано что можно скачать на сайте производителя, но их там нет.
 

Pavel_0294

Пользователь
Доброго времени суток!
Прошивок на сайте производителя нет с 2020 года. В РФ действует закон о защите прав интеллектуальной собственности.
Поддержка от производителя АБАТ на обновление контроллеров 38 pka3_86 посредством обновления ПО через USB-порт прекращена.
ПО здесь выкладывать нельзя. Нарушение закона РФ о защите прав интеллектуальной собственности.
 

Energizer

Специалист
Перед тем как изменой родине стремать хоть бы сам почитал закон.. пурген останови .. обновление распространялось бесплатно и без ограничений - по этому особого режима не возникало в части владения и распоряжения и распространения тоже. То что остановили поддержку означает, что не будет обнов этой версии плат даже если глюки очевидны .. и больше ничего.
Вот если ты удачно зальешь обновление от парика в утюг собственного производства и начнёшь его продавать, то да ты нарушил права "и предстанешь перед суровым лицом закона.. кото то же должен перед ним стоять" (с)
 

Артем62

Бывалый
Доброго времени суток!
Прошивок на сайте производителя нет с 2020 года. В РФ действует закон о защите прав интеллектуальной собственности.
Поддержка от производителя АБАТ на обновление контроллеров 38 pka3_86 посредством обновления ПО через USB-порт прекращена.
ПО здесь выкладывать нельзя. Нарушение закона РФ о защите прав интеллектуальной собственности.
Здравствуйте. Тоесть вы предлагаете клиентам за неимением поставлять резистор, покупать стойку в паре с контроллером за 30 тыс рублей плюс работа мастера. Если вы исправили собственную ошибку то почему клиенты должны менять свои рабочие контроллеры??? Завтра перестанете поставлять например термопары и выпустите новую прошивку и клиентам снова менять контроллеры??
 

Pavel_0294

Пользователь
Доброго времени суток!
1. По поводу ваших "умных" комментариев отвечу так.
Лично я сам уже несколько раз сталкивался с такой же проблемой. По информации от завода изготовителя, резистивные датчики сняты с производства.
Сервисная поддержка прекращена и работа в плане обновления ПО сервисной службой завода вероятно идет только с официальными дистрибьюторами.
Инф-ция до 2020 г. была доступна и тогда была поддержка обновления ПО через USB:
Версия 70:
- доработан алгоритм измерения показаний термопар в целях повышения отказоустойчивости изделия;
- добавлен новый алгоритм мойки, включающий в себя этап декальцинации;
- в служебное меню добавлен новый параметр - "Время работы декальцинирующего дозатора dt4"
- добавлен вывод сообщения об ошибке "Е21" в случае, если не слилась вода с парогенератора.
Версия 71:
- добавлена поддержка двух типов заслонки - резистивной (1) и дискретной (2);
- в служебном меню добавлен параметр "Sh" - тип заслонки;
- для программируемых ПКА добавлена возможность отложенного запуска программы. Вход в режим отложенного запуска осуществляется длительным (более 5 с) удержанием кнопки "Таймер";
- в конце приготовления добавлено вращение вентилятора в течении 1 мин. При открывании двери вращение прекращается
Версия 72:
- доработан алгоритм опроса термопар
Версия 73 (pka86.hex):
- доработан алгоритм управления заслонкой 100104.hex (pka86.hex)
С 2020 г. завод начал выпускать новые ПКА с применением более универсальной конструкции в сторону улучшения:
1) стойка в сборе с дискретным датчиком для конкретного ПКА (ПМ2, ПМ-01 или ВМ2, ВМ-01);
2) набор соединительных проводников для дискретного датчика;
3) универсальные фальшпанели панели управления;
4) ЭДВ с прямыми лопастями для оптимизации температурных режимов и готовки блюд;
5) два датчика температуры в камере;
6) обновленный тип контроллера с индексом 38pka_86_Т c ПО версий от 75.XXX, где ххх -номер сборки.
Конструкторы, программисты, электронщики не сидят на месте, а постоянно совершенствуются (отрабатывают зарплату).
А на этапе модификаций конструкции и ПО косяков хватает. Совершенству нет предела.
2. Что касается сервисной поддержки и обновления ПО контроллера в вашем случае, то обращайтесь к производителю. Либо найти рабочий контроллер с ПО версии 71...75 , отнести электронщикам и снять прошивку (если она не защищена от чтения)
Возможно вам повезет. Удачи!
 

Артем62

Бывалый
Доброго времени суток!
1. По поводу ваших "умных" комментариев отвечу так.
Лично я сам уже несколько раз сталкивался с такой же проблемой. По информации от завода изготовителя, резистивные датчики сняты с производства.
Сервисная поддержка прекращена и работа в плане обновления ПО сервисной службой завода вероятно идет только с официальными дистрибьюторами.
Инф-ция до 2020 г. была доступна и тогда была поддержка обновления ПО через USB:
Версия 70:
- доработан алгоритм измерения показаний термопар в целях повышения отказоустойчивости изделия;
- добавлен новый алгоритм мойки, включающий в себя этап декальцинации;
- в служебное меню добавлен новый параметр - "Время работы декальцинирующего дозатора dt4"
- добавлен вывод сообщения об ошибке "Е21" в случае, если не слилась вода с парогенератора.
Версия 71:
- добавлена поддержка двух типов заслонки - резистивной (1) и дискретной (2);
- в служебном меню добавлен параметр "Sh" - тип заслонки;
- для программируемых ПКА добавлена возможность отложенного запуска программы. Вход в режим отложенного запуска осуществляется длительным (более 5 с) удержанием кнопки "Таймер";
- в конце приготовления добавлено вращение вентилятора в течении 1 мин. При открывании двери вращение прекращается
Версия 72:
- доработан алгоритм опроса термопар
Версия 73 (pka86.hex):
- доработан алгоритм управления заслонкой 100104.hex (pka86.hex)
С 2020 г. завод начал выпускать новые ПКА с применением более универсальной конструкции в сторону улучшения:
1) стойка в сборе с дискретным датчиком для конкретного ПКА (ПМ2, ПМ-01 или ВМ2, ВМ-01);
2) набор соединительных проводников для дискретного датчика;
3) универсальные фальшпанели панели управления;
4) ЭДВ с прямыми лопастями для оптимизации температурных режимов и готовки блюд;
5) два датчика температуры в камере;
6) обновленный тип контроллера с индексом 38pka_86_Т c ПО версий от 75.XXX, где ххх -номер сборки.
Конструкторы, программисты, электронщики не сидят на месте, а постоянно совершенствуются (отрабатывают зарплату).
А на этапе модификаций конструкции и ПО косяков хватает. Совершенству нет предела.
2. Что касается сервисной поддержки и обновления ПО контроллера в вашем случае, то обращайтесь к производителю. Либо найти рабочий контроллер с ПО версии 71...75 , отнести электронщикам и снять прошивку (если она не защищена от чтения)
Возможно вам повезет. Удачи!
День добрый. Обращался я к официальным сервисникам своего города. Так скажу это смешно они даже не знают что на контроллере есть USB. У меня есть контроллер один 71 версии но на нем отсутствие 5 вольт буду его пытаться восстановить, а 70 версию попробую прошить прошивками выложенными добрыми людьми на этот сайте.
 
Сверху